10.2 Koelsysteem en klimatiseringszones

Koelsysteem = opwekker + distributie + afgifte

De volgende dingen zijn hierbij belangrijk om te weten:

  • In een koelinstallatie zit per definitie maar maximaal één koudedistributiesysteem.
  • Zijn er meerdere distributiesystemen dan wordt de thermische zone verdeeld in meerdere klimatiseringszones.

Prioritering bij meerdere koelsystemen in één ruimte

  • Neem het grootste koelsysteem (hoofdkoelsysteem)
  • Onduidelijk welke hoofdkoelsysteem is? –> neem degene met de laagste systeeemtemperatuur
  • Gebruik de actuele regeltechnische omschrijving
  • Het systeem wat de grootste oppervlakte koelt
  • Na oplevering een additioneel aangebracht systeem

Neem je keuzes op in het dossier!

Opmerkingen

  • Bij meerdere koude-opwekkers in een gescheiden distributiesystemen, moet het systeem met de laagste systeemtemperatuur worden opgenomen
  • Een single-split compressiekoelmachine (room airconditioner, compressiekoelmachine met lokale distributie) wordt gezien als het systeem met de laagste systeemtemperatuur.
  • Op één koude-distributiesysteem kunnen één of meerdere koude-opwekkers aangesloten zijn
  • Er wordt per rekenzone één afgiftesysteem opgenomen, ook als er meer afgiftesystemen zijn.
  • Alleen systemen voor het verblijf van personen worden opgenomen.

Grote oppervlakte
Bij een gebouw met een grote totale oppervlakte staan vaak de centrale (of collectieve) opwekkers opgesteld in een technische ruimte, die kan worden beschouwd als een aangrenzende ruimte en ligt dan niet in de thermische zone.

Koelen van ruimten via open verbinding:

In de 6e druk is er deze toevoeging gekomen en dit gaat om een air conditioner aanwezig in een andere ruimte dan de op te nemen ruimte.
De op te nemen ruimte wordt als gekoeld beschouwd in de volgende gevallen:

  • Open verbinding tussen de ruimten
  • beide ruimten op dezelfde verdieping
  • Airco op overloop met open verbinding naar slaapkamer(s)

Opmerking
Airco op overloop met open verbinding naar woonkamer: woonkamer bevindt zich op andere verdieping, koeling voor woonkamer is ook niet genoeg.

Klimatiseringszones bepalen

Zie de 3 voorbeelden hieronder, welke horen bij onderstaande plattegrond. Iedere vraag staat op zichzelf. (tip! Probeer de antwoorden eerst zelf te vinden):

Voorbeeld 1:

Gegeven:

  • Verwarming in de gehele woning d.m.v. CV-ketel, incl. Slaapkamers.
  • De werkkamer heeft lokale koeling d.m.v. een split airco unit.

Vraag:
Hoeveel klimatiseringszone(s) zijn er aanwezig?

Voorbeeld 2:

Gegeven:

  • Verwarming woning d.m.v. CV-ketel
  • Keuken en Badkamer hebben geen C.V. verwarming, maar enkel elektrische vloerverwarming
  • Slaapkamer heeft lokale koeling

Vraag:
Hoeveel klimatiseringszone(s) zijn er aanwezig?

Voorbeeld 3:

Gegeven:

  • Gehele woning verwarmd en gekoeld d.m.v. warmtepomp welke ook kan koelen.
  • Slaapkamer heeft ook aparte airconditioning

Vraag

Hoeveel klimatiseringszone(s) zijn er aanwezig en welke koelinstallaties moeten worden opgenomen?

Uitwerking 1:
GBO: 84-(1,25×3,5)-(0.6×3,7)=77,4M²
Werkkamer=11,84M² –> 11,84/ 77,4) * 100 = 15,5 % (> 10% is apart)
2 klimatiseringszones. Zie § 7.2

Uitwerking 2:
GBO: 84-(1,25×3,5)-(0.6×3,7)=77,4M²
Elekrische vloerverwarming keuken en badkamer = 21,38m² –> 21,38/77,4 * 100 = 27,62 % (> 10% is aparte klimazone)
Koeling slaapkamer = 14,875m² –> 14,875/77,4 * 100 = 19,22% (> 10% is aparte klimazone)
3 klimatiseringszones, zie § 7.2

Uitwerking: 3
GBO: 84-(1,25×3,5)-(0.6×3,7)=77,4M², verwarming is een klimazone.
Koeling slaapkamer = 14,875m² –> 14,875/77,4 * 100 = 19,22% (> 10% is aparte klimazone)
Op te nemen koelinstallatie:
Er zijn 2 verschillende koelsystemen aanwezig in de slaapkamer, waarbij het koelsysteem met de laagste systeemtemperatuur leidend is. Het type koelinstallatie is airconditioning.

Scan de code