13.2.1 Opbouw van een tapwatersysteem
Tapwatersysteem = warmte-afgifte + distributie + opslag + opwekking
Wat moet je opnemen?
Herkennen:
Hieronder zie je een aantal verschillende tapwatersystemen afgebeeld. In de ISSO staan nog wat voorbeelden beschreven.
Een Quooker of close in boiler is een apart tapwater systeem (decentraal).
= warmteafgifte (kraan) + distributie (leidingen) + opslag (vat) + opwekking (Elektrisch)
Een doorstroomtoestel, waarbij heet water elektrisch wordt verwarmd is een ander apart tapwater systeem.
= warmteafgifte (kraan) + distributie (leidingen) + opslag (mmmm…. eigenlijk heel beperkt) + opwekking (Elektrisch)
Een Combiketel is een apart warmtapwatersysteem.
Een Zonneboiler met voorraadvat en een CV-ketel is een part tapwatersysteem.
Woningen bestaan vrijwel altijd uit één rekenzone en vaak met maar één tapwatersysteem.
Nettowarmtebehoefte van het tapwatersysteem:
De nettowarmtebehoefte voor warm tapwater wordt voor de categorie woningbouw bepaald op basis van een opgelegde behoefte per bewoner in kWh per jaar, waarbij het aantal bewoners afhankelijk is van de gebruiksoppervlakte.
Je moet o.a. de volgende gegevens voor de berekening van de nettowarmtebehoefte kunnen bepalen:
Tapwater en klimatiseringszones
Een aantal regels:
Volgens de ISSO zijn er 3 situaties mogelijk.
1. Één tapwatersysteem in de rekenzone?
Dan wordt dit logischerwijs het tapwatersysteem.
Totale nettowarmtebehoefte van de woning
= nettowarmtebehoefte van alle rekenzones bij elkaar opgeteld.
2. Meerdere tapwatersystemen binnen de woning?
Steeds meer mensen kiezen voor een Quooker, dan zijn er opeens 2 tapwatersystemen. Één decentraal systeem voor de keuken (Quooker) en het andere systeem voor de badkamer (Gevoed door de centrale hoofdinstallatie).
Volgens de regels in de NTA, wordt nu aan de keuken en aan de badkamer een verschillende nettowarmtebehoefte toegewezen volgens een bepaalde verhouding *.
Totale nettowarmtebehoefte van de woning
= nettowarmtebehoefte keuken + nettowarmtebehoefte badkamer.
* Opmerking:
Je hoeft hier verder niets van te weten hoe dit precies zit, als je het maar goed opneemt. De software rekent alles voor je uit.
Meerdere badkamers of keukens:
Wanneer ze aangesloten zijn op verschillende tapwatersystemen, wordt aan de de badkamers en keukens een gelijk deel aan oppervlakte toegekend (bij 2 stuks 50/50).
3. Geen tapwatersysteem in de rekenzone
In dit geval neem het type tapwatersysteem van de aangrenzende rekenzone en heeft die ook geen warm tapwater, kies dan elektrisch doorstroomtoestel (zeer onvoordelig).
Totale nettowarmtebehoefte van de woning
= nettowarmtebehoefte rekenzone of nettowarmtebehoefte elektrisch doorstroomtoestel.
Voorbeelden kan je vinden in het PHB bij deze paragraaf.